Trenger utestikk på gammelt anlegg.
Kursen det er snakk om går til stue og er jordet. Trenger derfor å forlenge kurs ut. Så over til spørsmålet:

Siden sikringsskapet er av typen skrusikringer kan man ikke oppgradere med jordfeilbryter i skapet. Kan man på kursen, mellom stue og stikk sette inn en jordfeilbryter mellom. Jeg går ut i fra at man i dag må ha jordfeilbryter selv om anlegget er gammelt for nyinnstallasjoner. Hvis dette er mulig så kunne jordfeilbryteren plasseres i kjelleren foran der ledningen går ut til utestikk.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Frode

Postet 9:27 - 6.5.2015
Hva med Norwesco.se sin utestikk med innebygd jfb?
http://www.norwesco.se/page/350/357/646

Selges av Solar med elnr 15 842 44.
Jordfeilbryteren er klasse A 30mA. Kan viderekobles og sikre kursen videre i fra første punkt.

Forumleder

Postet 13:27 - 6.5.2015
Du kan oppgradere med jordfeilbryter i skapet hvis du benytter et 2-moduls kombivern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.