Utestikkontakt

Spurt 20:50 - 13.10.2010 av bes|Siste svar 7:27 - 20.10.2010 av installat

bes

Om man skal montere ny stikkontakt ute, på en kurs med utestikk på fra før, trenger man da jfb på kursen?

Har tolket det slik at om man går ut fra en stue med jordede stikk til en ny utestikk, så må man ha jfb.

Noen synspunkter?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

installat

Postet 21:01 - 13.10.2010
mindre utvidelser kan gjøres i hennhold til den forskriften som gjalt da installasjonen ble utført. Men å montere en ny utestikk uten å sette inn jordfeil bryter for kursen ville ikke jeg gjort i så fall. Gjør oppmerksom på at Everket i tøsnber på sine aviks meldinger påpeker mangel på jordfeilbryter for bad og utvendige installasjoner som avik i sine rapporter!

Nei...

Postet 17:43 - 14.10.2010
Krav til jordfeilbryter ved montering av ny utestikkontakt i eksisterende innstallasjon har vært ett krav ihvertfall 10år... Det samme gjelder også f.eks ny varmekabel på bad..

installt

Postet 19:27 - 14.10.2010
Men hvor står det ? Hjelp forum leder ?

Kerokeroppi

Postet 20:43 - 14.10.2010
Elsikkerhet 62 inneholder noen retningslinjer.

Forumleder

Postet 9:02 - 15.10.2010
Nye forskrifter/normer har som kjent ikke tilbakevirkende kraft.

Krav til jordfeilbryter på 30 ma forankoblet utestikk til og med 20 A kom når NEK 400:1998 trådde i kraft 01.01.1999.

Elsikkerhet 62 gir gode avklaringer fra DSB for overgangen fra NEK 400:1998 til NEK 400:2002. Tilsvarende avklaringer ved overgangen fra FEB 1991 til NEK 400:1998 var ikke like tydelige.

Det overordnede målet for DSB er at elsikkerhetsnivået etter en endring i et elektrisk anlegg skal være minst like godt som før endringen (se Elsikkerhet 62). Det er spesifisert at alle utvidelser på bad medfører krav til installasjon av jordfeilvern, men det står ikke tilsvarende krav for montasje av ny utestikkontakt på eksisterende kurs.

Det beste er selvfølgelig uansett å montere jordfeilvern på 30 mA foran eksisterende kurs ved montasje av ny(e) stikkontakt(er) på kursen.

svar ifra Nk64 komiteen..

Postet 10:24 - 17.10.2010
FAQ Id 97 Dato 2008-02-25
NEK 400 avsnitt (1998)818.53
Emne Utendørs stikkontakt og jordfeilbryter
Spørsmål: Dersom et krav om jordfeilvern eksisterer - gjelder dette også for eldre anlegg fra før reglene trådte ikraft?

Saken angår en feil/mangel påvist av DLE med referanse til fel §21 og NEK 400-8-818, avsnitt 818.53, i en bensinstasjon

Svar: NEK 400 har ikke tilbakevirkende kraft, og forskriftene (fel) er heller ikke gitt tilbakevirkende kraft.

Ved tilsyn skal det legges til grunn de forskrifter som gjaldt da installasjonen ble bygget. Er installasjonen bygget mellom 1991 og 31 desember 1998, er det FEB-91 som skal legges til grunn. Er installasjonen bygget mellom 1. januar 1999 og 30 juni 2002 legges fel og NEK 400:1998 til grunn. For installasjoner bygget etter 30 juni 2002 legges fel og NEK 400:2002 til grunn. Og for installasjoner bygget etter 30 juni 2006 legges fel og NEK 400:2006 til grunn.

Når det vises til NEK 400, avsnitt 818.53 er det grunn til å anta at installasjonen er bygget i perioden 1. januar 1999 ? 30 juni 2002. Avsnitt 818.53 er i de senere utgavene av NEK 400, dvs NEK 400:2002 og NEK 400:2006, erstattet av andre avsnittsnummer. I NEK 400:1998 var det krav til strømstyrt jordfeilvern med maksimal utløsestrøm på 30 mA for utendørs stikkontakter med merkestrøm opp til og med 32A. Det tilsvarende kravet fantes i FEB-91.

Bensinstasjoner vil omfatte områder med eksplosjonsfare, såkalte EX-områder. Installasjoner og utstyr i EX-områder er underlagt spesielle regler som nå er gitt i NEK 420. Krav til installasjoner og utstyr i EX-områder kommer i tillegg til de kravene som er gitt i NEK 400.

installat

Postet 7:27 - 20.10.2010
Registrerer at Just Erik Ormbostad har skrevet i den nye montørhåndboka (2010) på side 208 at:
på et eldre hus som forsynes fra et IT system, skal det monteres en vanlig 16 A stikkontakt utendørs. Dagens regelverk krever forankoblet jordfeilvern uansett montasjehøyde, og her vil dette være et absolutt krav siden det innebærer en klar sikkerhetsgevinst.

Her skriver han altså at det vil være krav til jordfeilvern, på tross av at NK 64 sier det motsatte (Just Erik Ormbostad er medlem av NK 64)

Så da vet ikke jeg...

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.