Hei!
Har følgende problemstilling.
Når en har skilletrafo på et større bygg, skal en da legge utgjevning til metaliske rør/føringer. ( eks elektrolyse hall )?
Tenker da på , annen ledenede del: har du over 10000 ohm til jord så er ikke dette en del av elektrisk utstyr. Men her i dette tilfellet kan en ha under 10000 ohm.
Kan en evnt risikovurdere seg vekk i fra dette? Siden etter er et lukket området?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For elektrolyseanlegg; se delnorm 815 i NEK 400:2018, f. eks. avsnitt 815.410.3.3.
Generelt: Som nevnt før; man kan ikke risikovurdere seg vekk i fra minimumskravene i normen.Man kan imidlertid velge andre løsninger om samme sikkerhetsnivå oppnås, ref. FEL § 10.