Utgjevning

Spurt 8:24 - 19.3.2021 av kai winge|Siste svar 8:35 - 19.3.2021 av Hans Olav Arnesen

kai winge

Hei!

Har følgende problemstilling.

Når en har skilletrafo på et større bygg, skal en da legge utgjevning til metaliske rør/føringer. ( eks elektrolyse hall )?

Tenker da på , annen ledenede del: har du over 10000 ohm til jord så er ikke dette en del av elektrisk utstyr. Men her i dette tilfellet kan en ha under 10000 ohm.

Kan en evnt risikovurdere seg vekk i fra dette? Siden etter er et lukket området?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:35 - 19.3.2021
Instructor contact card

For elektrolyseanlegg; se delnorm 815 i NEK 400:2018, f. eks. avsnitt 815.410.3.3.

Generelt: Som nevnt før; man kan ikke risikovurdere seg vekk i fra minimumskravene i normen.Man kan imidlertid velge andre løsninger om samme sikkerhetsnivå oppnås, ref. FEL § 10.