Uthus

Spurt 21:18 - 17.6.2012 av Eirik|Siste svar 5:43 - 19.6.2012 av Forumleder

Eirik

Hei,
Dette er 230V IT anlegg.
Lagt 10mm2 PFSP ut til uthuset.
Forlagt i rør 20cm fra skap og igjennom grunnmur. Halvrør 40cm langs muren og 7 meter direkte i jord.

Så går den 1 meter i halvrør opp langs veggen på uthuset, går tvers igjennom 20cm i isolert vegg, og klampet på vegg 30cm innvendig før den går i skap.

Hva slags forleggningsmåte skal jeg legge til grunn?
Kan jeg se bort i fra det lille stykket med isolert vegg?

Og må jeg ha jordfeilautomat på kursen? Alle kursene i fordelingskapet i uthuset har jordfeilautomat.

Har kjøpt inn 32A jordfeilautomat til å ha i hovedskapet og bare en bryter i uthus. Er det greit, eller burde jeg hatt et OV i uthuset ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Mont

Postet 12:27 - 18.6.2012
Tommelfingerregelen er at over 25cm i den ""verste"" forlegningsmåten skal gjelde.

Du vil få selektivitetsproblemer om du kobler en vanlig 32A B eller C automat i hovedskapet og så setter på et vern med OV karakteristikk i uthuset.

32B = 160A I5.
32C = 320A I5
xxOV = 800A I5.

Det holder at du har beskyttelse av kabelen, noe du har ved å koble et 32A B eller C vern foran kabelen, så lenge du tar høyde for at kablingen din internt i undersentralen tåler dette vernet forankoblet.

Eirik

Postet 17:12 - 18.6.2012
Ok, takk for svar.

Men da setter jeg inn en bryter bare for å ha mulighet til å slå av spenningen i skapet i uthuset... For framtidig hybel...

Okei, så hvis jeg ikke husker helt feil så kan jeg da muligens sikre den kabelen med en 40A...For hvis jeg ikke husker feil så er de andre forleggingsmåtene i over 40A på 3-fas kobber/70gr C. Setter inn den 32C jordfeilauton jeg kjøpte, så får jeg bytte seinere hvis 32 skulle bli for lite... Hvis det er innenfor beregningene da vel å merke!

E

Postet 22:07 - 18.6.2012
Eaton har vel ikke etter hva jeg kan se større 3p jordfeilautomater enn 32A. Men da er spørsmålet om jeg må ha jordfeilautomat på den kursen ?

Forumleder

Postet 5:43 - 19.6.2012
Det er ikke krav til jordfeilbryter på stiger til uthus, men avsnitt 411.6.2 i NEK 400:2010 må være ivaretatt (dobbelisolert kabel foran første jordfeilbryter gir mindre strengt krav til overgangsmotstanden på jordelektroden).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.