Utj. forbindelse til samlestokker for vann

Spurt 10:59 - 5.5.2004 av Terje Johannesen|Siste svar 7:23 - 7.5.2004 av Forumleder

Terje Johannesen

Når rørleggeren monterer et stålskap med samlestokker for vann i en vegg skal det da legges utj. forbindelse til samlestokker ev. til stålskapet? Veggen er gipsplater skrudd på stålstendere og alle rør til og fra samlestokkene er plast.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 6:56 - 6.5.2004
Vi har mottatt spørsmålet ditt, og vi trenger litt tid før vi kan legge ut svar.

Forumleder

Postet 7:23 - 7.5.2004
Dersom skapet/samlestokken kan betraktes som annen ledende del, det vil si at skapet kan oppnå et annet potensial (jordpotensialet), mener vi at det må legges en utjevningsforbindelse til skapet/samlestokken.

Det er gjort en del undersøkelser som viser at drikkevannet normalt er så rent at det kan regnes som elektrisk isolerende. I de fleste tilfeller er det liten grunn til å legge utjevningsforbindelser til røranlegg av plast.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.