Utjevne stålramme motor

Spurt 17:50 - 14.7.2018 av Eriksen|Siste svar 8:53 - 18.7.2018 av Hans Olav Arnesen

Eriksen

Hei!

Har en motor montert på stålramme forankret i betong. Disse har samme potensiale. Ved service kan kabel til motor bli frakoblet, og da også beskyttelsesleder. I umiddelbar nærhet er det også montert varmeovn (utsatt ledende del)

Det kan da muligens oppstå potensiale mellom stålramme motor og chassis varmeovn. Vil det være nødvendig med utjevning til denne ramma for å sikre seg mot dette ved frakobling og arbeid på motor?

Anlegget er IT-nett. Forbrukskurser har jordfeilbryter.

Mvh Eriksen

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:53 - 18.7.2018

Ved mulighet for potensialforskjeller kan det legges tilleggsutjevningsforbindelse i henhold til avsnitt 544.2 i NEK 400:2018.

Siden forbrukerkurser har jordfeilvern vil det ikke være krav om tilleggutjevning her.