på min arbeidsplass på et sykehus har vi under kontroll avdekket sluk hvor det ikke måler forbindelse ved kontinuitetsmåling, men 0Mohm ved isolasjonsmåling.
slik jeg har lært så er det uansett ingen fare og tiltak nødvendig her mtp at det er TN nett.
bør sluket uansett utjevnes siden det er under 10 Kohm?
pasientbadet er bygget etter FEB 1991, har ikke sjekket FEB ennå:)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
FEB 1991 stiller krav til utjevning av avløpsrør av isolerende materiale i avsnitt 542.4.1. Her er det ikke beskrevet unntak for TN-installasjoner.
Ved utarbeidelsen av FEL kom imidlertid elsikkerhetsmyndighet frem til at slik utjevning ikke er nødvendig for TN-installasjoner, ref. Vedlegg I til FEL.
Min vurdering, ut i fra ovenstående, er at det ikke er påkrevet å utbedre manglende utjevning av avløpsrør eller sluk i TN-installasjoner, uavhengig av hvilket regelverk installasjonen er utført i henhold til.