Utjevning dataskap

Spurt 12:46 - 21.9.2022 av Installatør|Siste svar 6:57 - 22.9.2022 av Hans Olav Arnesen

Installatør

Er det konkrete krav til tverrsnitt på utjevning til dataskap i næringsbygg slik det var før i tiden, eller bygger det nå på en risikovurdering? Mener å huske det en periode var 6kvmm til veggskap og 16kvmm til gulvskap.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:57 - 22.9.2022
Instructor contact card

Se avsnitt 444.5.7.3 i NEK 400:2022.