Gjelder nettstasjon 22kV/400V.
Generelt krav til utjevning finner jeg i REN-blad at skal være 16mm2 til metalliske dører og oppsamlingskar til trafo osv. Det står veldig lite i FEF.
Hva er kravet til utjevning av kabelbroer i slike rom?
- Skal hver del av kabelbro tilkobles egen 16mm2 til hovedjordskinne? kan det "seriejordes" mellom kabelbrodeler? skal unistrutt og andre deler som holder kabebro utjevnes, eller kommer dette ann på hvor høyt under taket det er?
-Er det krav til merking av utjevningsledere tilkoblet hovedjordskinne i rommet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
FEF er jo (som de andre forskriftene fra DSB) funksjonell, og inneholder ikke detaljerte tekniske krav.
Veiledningen til forskriftens §§ 4-11 og 5-5 beskriver begge at minstetverrsnitt for utjevningsledere er 16 mm2 Cu. https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-elektriske-forsyningsanlegg/#hoyspenningsinstallasjoner.
For stasjonsanlegg over 1 kV gjelder dessuten NEK 440:2015. https://www.standard.no/en/PDF/FileDownload/?redir=true&filetype=Pdf&preview=true&item=768201&category=5.
For lavspennings forsyningsanlegg kan NEK 400 benyttes. For utjevningsledere beskriver avsnitt 544.1 i NEK 400:2018 følgende; utjevningsleder behøver ikke være større enn 25 mm2 Cu. I veiledning til avsnitt 543.2.2 fremkommer det at seriejording av kabelbroer er tillatt. Krav til merking av ledere er beskrevet i avsnitt 514.3.