Utjevning/jording

Spurt 18:15 - 27.10.2012 av Trikk|Siste svar 10:11 - 29.10.2012 av Forumleder

Trikk

Jeg lurte på dette med ventiler og rør og jording

I fabrikken der jeg jobber er det hundrevis av pumper og ventiler, men det er ikke sveiset på stusser på røra slik at man kan koble en jordforbindelse fra den ene siden av røret og over til den andre siden der det sitter ventiler og pumper i mellom..

Andre steder jeg har vært er det veldig konsekvent med jordingsforbindelser fra rør til rør når man har pumper og ventiler i mellom.

Hva er reglene her?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:11 - 29.10.2012
Dette avhenger av vurderingene som gjøres av om disse er andre ledende deler eller ikke, og om hvor stor den elektriske motstanden er over ventiler og pumper. I mange tilfeller vil det være behov for å utjevningsforbinde de to sidene av rørene.

Avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2010 stiller krav til utjevningsforbindelser.