Utjevning/jording av aluminiumskanaler

Spurt 10:05 - 1.8.2016 av EnToTre|Siste svar 15:50 - 12.8.2016 av Hans Olav Arnesen

EnToTre

Gitt et vanlig klasserom, eller kontor, med en aluminiumskanal rundt i rommet. Må den da jordes/utjevnes?

En slik kanal klassifiseres vel som "annen ledende del". Jeg kan ikke se at denne kan oppnå jordpotensiale.

Hva om denne aluminiumskanalen er festet til en glassfasade med aluminiumsprofiler. Må den da utjevnes noe? Da vil den kunne få jordpotensiale, men den er jo samtidig utjevnet til aluminiumsprofilen

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

JR

Postet 10:52 - 1.8.2016

Vil ikke dette bare være en annen ledende del etter den "nye" bestemmelsen dersom en måler under 10k ohm til jordskinna?

EnToTre

Postet 11:18 - 1.8.2016

Jeg tenker også at dette er en annen ledende del.

Det eneste jeg er litt usikker på er om man må ta hensyn til evt. feil/svikt på isolasjonen i kabelen. Kabelen ligger veldig trygt i kanalen, så jeg anser det som lite sannsynlig. Men det kan jo skje en feil på kabelen. Men kabelen kan også være dobbelisolert PFXP, og da er ikke det ankepunktet relevant.

Hans Olav Arnesen

Postet 8:49 - 3.8.2016

Annen ledende del er definert i avsnitt 203.11 i NEK 400:2014.

Normen tar ikke hensyn til mulige feil i kabler i denne sammenhengen.

MA

Postet 6:30 - 12.8.2016

Jeg har finlest normen ikke et sted står det at annen ledende del skal utjevnes generelt. En annen ledende del er definert ja som lik eller under 10 K Ohm men ingen tekst som sier at disse må utjevnes annet en bygningskonstruksjonsdeler som er annen ledende del og det er jo ikke en alu kanal som kun evt kan være annen ledende del uten at den er bygningskonstruksjonsdel. Så da ender vi altså opp med FEL risikovurdering på om demen annen ledende del må utjevnes ut i fra om det kan utgjøre og skapes en potensiell farlig forskjell og denne fare er nok her lite aktuelt i TN nett men igjen det kan bli berøringsfare i IT nett men må vurderes av den enkelte. Her er normen egentlig litt håpløst vanskelig å tolke for alle oss i bransjen forumleder. Sak for NK 64 enklere tekster?

Hans Olav Arnesen

Postet 11:43 - 12.8.2016

Du har helt rett MA. Mest trolig blir dette tydeliggjort i NEK 400:2018 (som nasjonal tilpasning). NK64 har "notert seg" denne problemstillingen.

MA

Postet 15:30 - 12.8.2016

Takk for info det hadde vært kjekt om ble presisert noe mer her. Fint at du er med i komite nå så for man jo litt inside på mulige endringer.

Hans Olav Arnesen

Postet 15:50 - 12.8.2016

Kan ikke være mer konkret nå, men som nevnt kommer det trolig en presisering angående krav til utjevning av andre ledende deler.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.