Utjevning mellom kabelbroer

Spurt 21:11 - 26.1.2013 av Automatiker|Siste svar 18:09 - 4.2.2013 av Forumleder

Automatiker

Lurer på hva som er kravet til utjevning mellom kabelbroer?

Noen jeg har snakket med sier at NEK400 543.1.3 er riktig å bruke, mens andre sier at det er normalt å bruke kravene for hovedutjevningforbindelsen her?

Hva er mest riktig? Her kan vi snakke om en 4mm2 vs. en 6mm2
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

MA

Postet 21:11 - 28.1.2013
Her er minstekrav 6 mm2 men man kan benytte 4 mm2 der det er tilleggsutjevninger eller der det er overspenningvern. Men rene utjevninger skal alltid minst ha 6 mm2 kommer det tydelig frem i normen.

Automatiker

Postet 6:22 - 29.1.2013
Hvor finner jeg dette i NEK?

Og hvor finner jeg dette med overspenningsvern?

MA

Postet 17:19 - 29.1.2013
På side 279 nederst står dette med at utjevning minst 6 mm2 og på side 247 står dette med 4 mm2 til overspenningsvern.

Automatiker

Postet 13:05 - 31.1.2013
Slik jeg tolker det som står på side 247 betyr ikke dette at det er lov å benytte 4mm2 til utjevningsforbindelser? Dette er vell mer lederen mellom overspenningsvernet og PE-skinne?

MA

Postet 18:08 - 31.1.2013
Side 247 har ingen ting med utjevning å gjøre man SKAL ha minst 6 mm2 på utjevning uansett eneste unntak er tilleggsutjevning men dette faller ikke kabelbro under. Dette med 6 mm2 minst for utjevning kommer frem nederst side 279 hva som skal utjevnes generelt står på side 72.

Forumleder

Postet 18:09 - 4.2.2013
Det er ikke et absolutt krav til å utjevningsforbinde kabelbroer for beskyttelsesformål (avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2010).

Hvis man vurderer kabelbroen som en annen ledende del, så sier veiledningen til avsnitt 543.2.3 at det er lov å ""seriejorde"" kabelbrodeler (laske sammen med PN).

Noen anleggseiere har imidlertid strengere krav, og krever at det legges hovedutjevningsforbindelser til hver enkelt kabelbrodel for å unngå elektromagnetiske forstyrrelser.

Skal det legges utjevningsforbindelser til kabelbroer, så er jeg helt enig med MA i at det er kravet i avsnitt 544.1.1 som gjelder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.