Utjevning mellom utsatte ledende deler og utsatt ledende del og andre ledende deler

Spurt 21:10 - 10.2.2021 av Snart fagmann:)|Siste svar 7:03 - 11.2.2021 av Hans Olav Arnesen

Snart fagmann:)

Hei!

Jeg har begynt på fagprøven og har i den forbindelse fått en oppgave som går ut på å simulere et transportanlegg med tre belter.

Alle motorene står rett ved siden av hverandre, da "transportanlegget" og hele installasjonen er på en prøvetavle.

Men jeg vil allikevel legge opp utjevning dersom det hadde vært nødvendig ved et reelt anlegg.

Det jeg lurer på:Når er det krav til å utjevne mellom utsatte ledende deler (mellom motorene)?Når er det krav til å utjevne mellom utsatt ledende del og andre ledende deler?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:03 - 11.2.2021
Instructor contact card

Følgende er beskrevet i tillegg 41 D (normativt) i NEK 400:2018:

Dersom automatisk utkobling av strømtilførselen ikke kan oppnås innen de tider som er spesifisert i 411.3.2.2, 411.3.2.3 eller 411.3.2.4, skal det anordnes med en tilleggsutjevningsforbindelse i samsvar med 415.2 og spenningen mellom samtidige tilgjengelige ledende deler skal ikke overstige 50 V AC eller 120 V DC.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.