utjevning til bygningskonstruksjoner

Spurt 20:02 - 27.2.2014 av Thore|Siste svar 7:50 - 3.3.2014 av Forumleder

Thore

Hei

Hva er kravet til utjevning av bygningskonstruksjoner.

Har et bygg med 30 pilarer av stål som bærende konstruksjon, disse er synlig og kan berøres. De fleste er forbundet mekanisk.

det er også 10 soilrør for vvs(de er tilkoblet plast i grunnen), disse skal ujevnes i serie, hva er miste tverrsnitt på beskyttelsesleder.

hvilke forskjeller er det her innenfor TN og IT
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:50 - 3.3.2014
Krav til dimensjonering av hovedutjevningsforbindelser er gitt i avsnitt 544.1.1 i NEK 400:2010. Minimum er 6 mm2 Cu, men ikke mindre enn største tilleggsutjevningsforbindelse i installasjonen (544.2.2). Dette kravet er systemuavhengig (samme for TN og IT).

Spesifikt krav til utjevning av avløpsrør i plast er gitt i vedlegg 1 til FEL. Når krav til utjevning, må dimensjonering være som gitt ovenfor. Det skal anordnes elektrisk ledende forbindelse til innsiden av avløpsrøret, eller til sluk. Dette kravet gjelder ikke for TN-systemer.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.