Holder på med hotellbygg på rundt 500m2. Det er her et ventilasjonsanlegg som delvis har isolerte kanaler. Spørsmål er om disse skal tilknyttes hovedjordskinne med utjevningsforbindelse
Ut fra NEK forstår jeg det slik at kanaler skal utjevnes dersom det måles en resistans mindre enn 10Kohm. I dette tilfelle er jo selve aggregatet tilkoblet beskyttelsesleder i tilførselkabel og kanaler vi da ha en lav resistans målt mellom aggregat og annen ledende del.
Noen synspunkter her?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ventilasjonskanaler skal utjevnes hvis det måles mindre enn 10 kohm mellom kanal og hovedjord.