Utjevningsforbinde dør med nettanalysator?

Spurt 18:06 - 8.4.2020 av Vegard|Siste svar 7:03 - 14.4.2020 av Hans Olav Arnesen

Vegard

Hei

Er det krav til å utjevningsforbinde dører i hovedfordelinger eller underfordelinger der det er montert nettanalysator?

Dette er infoen jeg har fått:

- Nettanalysator er 24V driftspenning

- Styrestrømkurs er 10A

- Den mekaniske koblingen mellom dør og tavle skal være godkjent som utjevning for utstyr montert i dør som er sikret med 16A eller mindre.

Med den infoen kan jeg ikke skjønne at det skal være nødvendig, og lurer isåfall veldig på hvilke normer som gjelder her for at det skal være et krav.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:03 - 14.4.2020
Instructor contact card

Tavlenormen, NEK 439 har i avsnitt 8.4.3.2.2 Krav til jordkontinuitet for å beskytte mot konsekvensene av feil inne i tavlen.

Bokstav b) her beskriver at for tavledør anses de vanlige metalliske skrudde forbindelsene og metallhengsler som tilstrekkelige, forutsatt at elektrisk utstyr ikke overskrider ELV (50 V AC / 120 V DC).

Tavledør med innmontert instrument må betraktes som en utsatt del, som skal ha utjevningsforbindelse (til nettanalysator).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.