Utjevningsforbindelse

Spurt 5:55 - 30.9.2010 av Jan Banan|Siste svar 12:56 - 20.10.2010 av Forumleder

Jan Banan

Lurer på om det er lov til til å laske mellom kabelbroer med 6mm2 g/g? Jeg mener at det ikke er lov, da man må ha en gjennomgående g/g på kabelbroen fra hovedjord, som laskes ned på hver kabelbro. Se nek 543.2.3
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

J.D.

Postet 6:54 - 30.9.2010
Det er ikke noe absolutt krav til at kabelbroer skal jordes i utgangspunktet. Følgelig er det heller ikke forbudt å legge forbindelse mellom broer heller.

Om det er en god løsning avhenger av hva man ønsker å oppnå med utjevningsforbindelsene, og hvor komplekst anlegget er. Dvs dreier det seg om et lite tavlerom, hvor det er oversiktlig og små avstander mellom broene, mener jeg det kan forsvares å bare legge forbindelser i mellom.
Er det derimot snakk om et strekk på feks 50m over himling, med mange separate seksjoner, ville jeg ikke kalle det en god løsning med forbindelser i mellom (hvis man først skal jorde broer).

En lignende problemstilling er om man har en utsatt ledende del i nærheten av en annen ledende del(som altså kan ha jordpotensial). Da er det tillatt og legge en lokal utjevningsforbindelse, slik at de to delene har samme potensial. (Se NEK400:2006 544.2.2)

Forumleder

Postet 9:20 - 30.9.2010
Dette er avklart i ny veiledning i NEK 400:2010, avsnitt 543.2.3, siste setning: ""Kravet innebærer ikke at det eventuelt skal legges separate utjevningsforbindelser fra hovedjordklemmen til hvert enkelt kabelbro-/kabelstige-segment"".

Installat

Postet 9:08 - 20.10.2010
Jeg tolker det slik at det er forbudt å benytte kabelbroene som en del av beskyttelseslederen (seriejord gjennom kabelbroer) og det er ikke krav til at kabelbroer skal jordes i utgangspunktet. Dersom vi ønsker å jorde kabelbroene må det legges opp gjennomgående beskyttelsesleder i hele lengden og laskes ned til broa fra denne.

Forumleder

Postet 12:56 - 20.10.2010
I veiledning til avsnitt 543.2.3 i NEK 400:2010 står det følgende:
Kravet innebærer at kabelbroer/kabelstiger ikke skal benyttes som en del av en utjevningsforbindelse til ""andre ledende deler"". Kravet innebærer ikke at det eventuelt skal legges separate utjevningsforbindelser fra hovedjordklemmen til hvert enkelt fortløpende kabelbro-/kabelstige-segment.

Det er altså ikke tillatt å benytte kabelbroer og kabelstiger (samt metalliske vannrør og andre metalldeler)som beskyttelsesleder. Men som det også står innebærer altså ikke dette at det må legges gjennomgående beskyttelsesleder i hele kabelbroens lengde. Det er altså tillatt å legge utjevning mellom flere lengder av kabelbroer. Det som imidlertid ikke er tillatt er å legge utjevning fra kabelbroen til andre ledende deler i bygningen.

Hvorvidt kabelbroer/kabelstiger i det hele tatt skal utjevningsforbindes til jord må risikovurderes for den enkelte installasjon. Dette går jo på muligheten for at mennesker kan bli utsatt for potensialforskjeller. Selv om de vanlige brukerne av bygget ikke utsettes for fare (ved at kabelbroer normalt er plassert utenfor rekkevidde), så kan jo for eksempel håndverkere komme i berøring med kabelbroer/kabelstiger og andre ledende deler/utsatte ledende deler.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.