Utjevningsforbindelse

Spurt 4:57 - 3.5.2019 av FaQ|Siste svar 7:23 - 3.5.2019 av Hans Olav Arnesen

FaQ

Hei.Jeg snakket med en om tverrsnittet på utjevningsledere. Han mente at beskyttelseslederen bestemmer utjevningslederen. (Hvilket jeg er enig i.) Men han mente også at den skal være halvparten av utgående kurser men ikke mindre enn 6 mm2.Men i NEK 400:2018 544.1 så står det:"Ledertverrsnittet for utjevningsledere for beskyttelsesformål for tilkobling til hovedjordklemmen/hovedjordskinnen skal være lik eller større enn halvparten av største ledertverrsnittet som er benyttet for beskyttelsesledere i installasjonen." Det betyr jo at beskyttelsesleder benyttet i tilførsel vil være bestemmende? Den er jo i aller høyeste grad en del av installasjonen.Hva mener du om dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:06 - 3.5.2019
Instructor contact card

Beskyttelsesleder fra tilknytningspunkt skal medregnes.

FaQ

Postet 6:29 - 3.5.2019

Beskyttelsesleder fra tilknytningspunkt skal medregnes.

Mener du med dette fra tilknytningspunkt fra gateskap? Slik at det da også vil gjelde innkommende tilførsel til tavle?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:23 - 3.5.2019
Instructor contact card

Tilknytningspunkt er definert i NEK 399 (og NEK 399-1).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.