Utjevningsforbindelse av sprinkleranlegg

Spurt 12:03 - 17.6.2019 av Magne Lokøy, Equinor ASA|Siste svar 7:13 - 19.6.2019 av Hans Olav Arnesen

Magne Lokøy, Equinor ASA

Hei

Er det vanlige krav til utgjevning som gjelder for et sprinkleranlegg, eller er det noe spesielt der? Hvor kan jeg finne noe om det?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:13 - 19.6.2019
Instructor contact card

Det finnes ikke spesielle krav til utjevning av sprinkleranlegg.

Generelle krav til utjevning er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018. Metalliske tilførselsrør til bygningen skal utjevnes. For rør av metall som ikke kommer utenfra, er det ikke krav til utjevning.