Hei
Er det vanlige krav til utgjevning som gjelder for et sprinkleranlegg, eller er det noe spesielt der? Hvor kan jeg finne noe om det?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det finnes ikke spesielle krav til utjevning av sprinkleranlegg.
Generelle krav til utjevning er gitt i avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018. Metalliske tilførselsrør til bygningen skal utjevnes. For rør av metall som ikke kommer utenfra, er det ikke krav til utjevning.