Utjevningsforbindelse i stålbygg

Spurt 13:14 - 31.5.2012 av Mathias Syversen|Siste svar 5:44 - 5.6.2012 av Forumleder

Mathias Syversen

Hei.

Er det noen spesielle krav til utjevningsforbindelse/jording i stålbygg. Det aktuelle bygget er en kombinert garasje/kontorbygg for større transportbiler.

Gjerne løsningsforslag og tips til utførelse.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 6:48 - 4.6.2012
Alle tilgjengelige ledende bygningskonstruksjoner skal utjevningsforbindes, se avsnitt 3.2 Oppbygning av jordingssystemet i Montørhåndboka.

Mont

Postet 21:54 - 4.6.2012
Her virker det som om jordingshåndboken og NEK 400 er litt utenfor det som er mulig i god praksis har aldri hørt om noen som jorder absolutt alle slike deler, det er ingen jeg har snakket med som skjønner hva det nye kravet i NEK 400 2010 egentlig betyr med jording av bygningskonstruksjoner feks skal man jorde alle ståldragere i et bygg som holder det oppe, virker helt merkelig og urimelig også i praksis. De som tar med alt dette vil aldri få en jobb pga prisen så her finnes det altså krav som er nye som etter det jeg vet ingen følger, men alle jorder normalt andre ledende deler som kabelbroer og liknende men dette er ikke det samme som bygningskonstruksjoner og det er dette som er merkelig i saken. Man skriver at bygningskonstruksjoner skal jordes men ingen gjør det alle jorder andre ledende deler slik det alltid er gjort. Kanskje noen vet noe mer om krav her, i NEK 400 og håndbøker kommer det kun frem at man nå må jorde mer enn rimelighetens grenser kan oppnåes.

Forumleder

Postet 5:44 - 5.6.2012
Regna nesten med det innspillet ja, vi har hatt noen runder på dette her i forumet tidligere.

Kravet er at alt som defineres som annen ledende del (avsnitt 203.11 i NEK 400) skal utjevningsforbindes hvis det kan medføre berøringsfare (samtidig tilgjengelige deler, avsnitt 203.12) om dette ikke blir gjort. Se også tillegg 41B, avsnitt 41B.3.1 inkludert merknad.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.