Utjevningsforbindelse skap

Spurt 21:48 - 14.12.2011 av Sindre|Siste svar 14:37 - 15.12.2011 av SoW

Sindre

Hvordan dimensjoneres utjevningsforbindelse mellom skapdør og montasjeplate/jordskinne i et styreskap?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Bobb

Postet 8:54 - 15.12.2011
Bruk 4 eller 6 kvadrat som tåler till mekanisk styrke, du har vel bare trykknapper panel og lysdioder i front av skapet og dette er vel sikret med 6A eller noe

Sindre

Postet 11:51 - 15.12.2011
Takk for svar.
Ser at noen bruker 4 kvadrat, mens andre bruker 1,5 og 2,5 kvadrat selv om det ikke er serlig forskjell på utstyr i døren eller sikringen til utstyret. Lurer derfor på når man skal bruke 4, og når man skal bruke 2,5.

SoW

Postet 14:37 - 15.12.2011
Bruk 4mm2 når den ikke er mekanisk beskyttet

Legg til svaret ditt