Er det krav til utjevningforbindelse til tavledør med svakstrøm betjeningsutstyr?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er krav til kontinuitet.
Når betjeningsutstyr ikke overstiger ELV, er vanlige metalliske skrudde forbindelser og metallhengsler ansett som tilstrekkelig. Dette fremgår av avsnitt 8.4.3.2.2 b) i NEK 439:2013 A.