Utjevningsforbindelse tavledør

Spurt 5:25 - 15.8.2018 av adsf|Siste svar 8:53 - 17.8.2018 av Hans Olav Arnesen

adsf

Er det krav til utjevningforbindelse til tavledør med svakstrøm betjeningsutstyr?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:53 - 17.8.2018

Det er krav til kontinuitet.

Når betjeningsutstyr ikke overstiger ELV, er vanlige metalliske skrudde forbindelser og metallhengsler ansett som tilstrekkelig. Dette fremgår av avsnitt 8.4.3.2.2 b) i NEK 439:2013 A.