Utjevningsforbindelse til annen ledende del

Spurt 10:47 - 4.2.2014 av Torfinn|Siste svar 12:51 - 14.2.2014 av Forumleder

Torfinn

I forbindelse med installasjon til en elektrokjele er det lagt 2x3x240 Al kabel. Hvor stort tverrsnitt må man da ha på utjevningsforbindelse til kabelstigen? Det er et TN nett, men N-leder er ikke trukket frem til kjelen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Bobb

Postet 22:31 - 4.2.2014
6 kvadrat.

Forumleder

Postet 12:51 - 14.2.2014
Avsnitt 544.1.1 i NEK 400:2010.

Forumleder

Postet 12:51 - 14.2.2014
Avsnitt 544.1.1 i NEK 400:2010.