Utjevningsforbindelse til hovedvannledning

Spurt 11:15 - 21.6.2017 av Elektriker|Siste svar 5:24 - 30.6.2017 av Hans Olav Arnesen

Elektriker

Hei,

spørsmål angående jording i bolig bygd i 1974, som har fått avvik etter nylig DLE inspeksjon der teksten er:

"utjevningsforbindelse til vannledning manglet. Alle hovedjordforbindelser etterses".

Det er utenpåliggende vannrør i vaskerom, utenom hovedvannledningen som kommer opp inne i trevegg. Finner ingen synlig utjevningsforbindelser.

Ved kontinuitetsmåling, måler jeg 0,3ohm til vannrør.

1. Er det krav til at utjevningsforbindeles til vannrør skal være synlig?

2. Om det ikke er krav, er dette en OK måleverdi?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Jr

Postet 20:26 - 21.6.2017

Det skal være synlig tilkoblingsklemme for hovedvann, soil (evt tjømemuffe) og jordelektroden. I en bolig vil målt verdi på 0.3 ohm være høyt på jordingsanlegg med 6mm2. Er en dårlig kobling på veien om ikke målerledningen er kalibrert..

Elektriker

Postet 13:06 - 22.6.2017

Leste meg litt mer opp på det igår, og er helt enig der.

Men leser kravet slik at det er "metalliske vannrør" som skal tilkobles.

Vil det si at vannrøret kan tilkobles hoved PE hvor som helst i boligen, eller må det være nærmest mulig hovedvannintaket?

(Siden dette er en gammel installasjon med stor avstand fra hovedvanninntak til sikringsskap, er det begrensede muligheter for skjult kabel, så ønsker en mest mulig skjult føringsveg for kunden)

Jr

Postet 14:01 - 22.6.2017

Det kommer an på hvordan rørsystemet er bygd opp. Normalt holder det å tilkoble hovedvannledning, hvis det er lagt plastrør videre, så metall igjen må alle metalliske deler som kan lage potensialforskjeller jordes.

elektriker

Postet 10:48 - 27.6.2017

Oppdaterer denne tråden med følgende:

DLE inspektør var fornøyd så lenge han såg jordtilkoblingen i sikringsskapet, noe han fant etter at han hadde notert manglende utjevningsforbindelse på runde i boligen.

Det punktet skulle han med andre ord ikke ha med på rapporten. Punktet har nå blitt slettet.

Med andre ord så godtar tydeligvis DLE at det ikke er synlige utjevningstilkoblinger på vannrør..

asdf

Postet 12:24 - 27.6.2017

DLE kontrollerer ikke i henhold til NEK400, men mener det er krav om at koblinger skal være tilgjengelige for kontroll.

Såvidt jeg vet har det alltid vært krav om at skrudde tilkoblinger skal være tilgjengelig? (finnes andre typer koblinger til vannrør?)

Dessuten, 0,3ohm motstand til vannrør er det samme som at vannrør henter serieforbindelse fra f.eks. varmtvannsbereder.

Hvorfor mener han at det ikke skulle være avvik? Har han ikke målt?

Hans Olav Arnesen

Postet 5:24 - 30.6.2017

Her gjelder FEL § 17 Tilgjengelighet for vedlikehold.

Krav fra DLE kan variere med person, men skrukoblinger skal være tilgjengelige.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.