Utjevningsforbindelse varmekabler på bad

Spurt 7:59 - 22.11.2018 av Ronny Furre|Siste svar 8:28 - 26.11.2018 av Hans Olav Arnesen

Ronny Furre

Hei,

hvilke krav stilles til utjevning til jord ved legging av varmekabler på bad? ser det tidligere har vore diskutert at det skal legges utjevning om kabel blir lagt under netting, men ser også at det blir nevnt at om kablen har skjerm så kan en legge kabelen uten å måtte jorde nettingen.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Joakim R

Postet 10:26 - 22.11.2018

Har varmekabelen skjerm trenger du ikke jorde nettingen. Men uansett lurt å gjøre det tilfelle produksjonsfeil på skjøten varm/ kald ende. Får jo ikke kontinuitetstestet varmekabelen ordentlig.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:28 - 26.11.2018
Instructor contact card

Som det fremgår av avsnitt 753.411.1 i NEK 400:2018 er det kun krav til netting om varmekabelen ikke har jordet skjerm (noe den nesten alltid har).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.