Hei
Jeg har et anlegg hvor høyeste utgående kurs er 160A, og det er lagt en 150mm AL pga nærføring av andre kabler.

Jeg er i siste fase av jobben nå, og står igjen med utjevninger av vannrør/avløp, kabelbro, trykkluftsrør etc.

Alle kabelbroer i hallen er jordet flere steder med 6mm pn, og utjevning til vann (som står i et annet rom) er også 6mm.

Anlegget var ikke godt nok planlagt iom at byggherre ikke visste helt hva han skulle ha og prosjektet har gått over et år.

Nå ser jeg at utjevninger til andre ledende deler muligens skulle vært halvparten av største jordleder på største forbrukskurs.

Holder det at alle ledende deler i tavlerommet jordes med det tverrsnittet, eller blir jeg nødt til å øke tverrsnittet på utjevning av kabelbroer videre ut i hallen også?
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.