Utjevningsforbindelser

Spurt 4:18 - 2.5.2016 av Preben|Siste svar 6:26 - 10.5.2016 av Hans Olav Arnesen

Preben

Kan Utjevningsforbindelser tas fra beskyttelseslederen i nærmeste kurs i stedet for å trekkes separat tilbake til jordskinne. Tenker på f.eks til kabelstiger eller til armering under varmekabel eller til sluk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 21:10 - 2.5.2016

Til sluk kan man gå fra beskyttelses leder i feks lysbryter og til sluk mekanisk beskyttet med 2,5 mm2 minimum. Dette pga denne forbindelsen heter tilleggsutjevning i norm 701. Til andre ledende deler kreves utjevning ikke tilleggsutjevning normalt da må man gå med minimum 6 mm2 eller evt større om behov fra nærmeste jordskinne her kan man ikke gå fra beskyttelseleder som man kunne til sluk ikke lov.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:26 - 10.5.2016

Godt svar fra MA.