Utjevningsforbindelser i TN-anlegg

Spurt 13:40 - 21.9.2016 av Henrik|Siste svar 18:22 - 22.9.2016 av Hans Olav Arnesen

Henrik

Hei.

Jeg finner intet klart svar på dette i forskriften.

Motor forsynt av 16mm2 kabel er montert på stålramme. Kursen er beregnet i feddok og det er valgt vern og kabel slik at første jordfeil vil løse ut vernet på mindre enn 5sek (Tabell 41A NEK400).

Utjevningsforbindelser mellom utsatt ledende del og andre ledende deler legges for å forhindre høy berøringsspenning i IT-nett. Første feil i dette tilfellet (TN-nett) vil jo føre til utkobling.

Stilles det krav til at det legges egen utjevningsfobindelse til stålrammen motoren er montert på?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

EnToTre

Postet 15:42 - 21.9.2016

Det er klart du ikke finner noe konkret i forskriften. FEL er ganske generell!

Du sier første feil i dette tilfelle vil føre til utkobling. Men du har jo en feil som står i 5 sekunder og kanskje en berøringsspenning på 115V. Kan du ikke finne vern som kobler ut innen 0,4 sekunder?

Normen skiller vel ikke noe mellom utjevningsforbindelser for IT og TN nett?

Grunnen til at du ikke finner krav om en slik utjevning er fordi det ikke stilles noe direkte krav til dette!

MA

Postet 19:02 - 21.9.2016

NEK 400 2014 setter faktisk noen forskjellige krav om forebygging av å spenningsette metalliske overflater dersom elektrisk utstyr er montert slik. Ref. avsnitt 515.1

EnToTre

Postet 19:08 - 21.9.2016

515.1 har vel ingen relevans for denne saken?

Hans Olav Arnesen

Postet 9:34 - 22.9.2016

Som EnToTre skriver så gjelder krav til utjevningsforbindelser for alle typer av systemjording.

Det må legges utjevning til stålrammen motoren er montert på hvis denne er isolert fra motoren, og isolasjonsmotstanden til jord er mindre enn 10 kohm (veiledning til avsnitt 203.11 i NEK 400:2014).

Avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400 omfatter ikke noe generelt krav til utjevning av alle andre ledende deler, men det må legges utjevning til stålramme hvis kriteriene i forrige avsnitt er oppfylt. Dette for å ivareta § 21 i FEL.

EnToTre

Postet 14:47 - 22.9.2016

Det er vel bare krav til å utjevne denne om den defineres som annen ledende del OG anses som en del av bygningskonstruksjonen.

Med utkobling på 5 sek kan man diskutere om man trenger utjevning. Men om det er utkobling innen 0,4 så ser jeg virkelig ikke behovet.

Hans Olav Arnesen

Postet 16:36 - 22.9.2016

Det er vel bare krav til å utjevne denne om den defineres som annen ledende del OG anses som en del av bygningskonstruksjonen.

Med utkobling på 5 sek kan man diskutere om man trenger utjevning. Men om det er utkobling innen 0,4 så ser jeg virkelig ikke behovet.

Krav til utjevning er ikke definert ut i fra utkoblingstiden, og avsnitt 411.3.1.2 gjelder uavhengig av denne.

Som jeg skrev i mitt forrige innlegg omfatter imidlertid ikke avsnitt 411.3.1.2 et generelt krav til utjevning av alt som fyller definisjonen i avsnitt 203.11.

Jeg vil anbefale utjevning av alle andre ledende deler, men er enig i at dette er mest påkrevet ved lange utkoblingstider (IT uten jordfeilbryter).

EnToTre

Postet 18:02 - 22.9.2016

Mulig vi er enig Hans, til hva som er minstekrav, men du skrev "det må legges". Jeg mener det ikke er krav.

Krav til utjevning er ikke bestemt av utkoblingstiden nei. Men den er sterkt knyttet opp til dette mener jeg. Jo raskere vernet kobler ut, jo mindre behov er det for utjevning. Å få 115V gjennom seg i 5 sek er farlig, men ikke i 0,4 sek.

I dette tilfelle er det vel metallisk forbindelse mellom motoren og stålrammen? Dermed har man faktisk en utjevning der. Vi trenger ikke smør på flesk:)

Hans Olav Arnesen

Postet 18:22 - 22.9.2016

Tror nok vi er ganske enige her ja. Som det fremgår av mitt første innlegg er det ikke behov for utjevning ved metallisk kontakt mellom motor og stålramme.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.