Utjevningsjord til uteområde

Spurt 15:14 - 1.12.2011 av Mont|Siste svar 20:46 - 1.12.2011 av MA

Mont

Hei

Jobber med elektrisk installasjon på et nytt verkstedsbygg som også har et stort uteområde som blir brukt til plassering av utstyr og liknende. Så er det blitt lagt fundamentjord til bygget. Men spørsmålet mitt kommer i forhold til uteområdet. Her er det montert opp noen store lysmaster, hvor avstanden fra bygget er opp mot 150m. Skulle det vært lagt utjevningsjord til disse eller en annen form for jording?

Jeg har lest gjennom Nek 400 og montørhåndboken og er virkelig usikker.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 20:46 - 1.12.2011
Det finnes eget regelverk for lysmaster som gjelder for veglys tilhørende Statens vegvesen der er det krav til utjevning i grøfter mellom alle veglys dette er ikke gjeldende ellers andre steder. Dette betyr at du selv må risikovurdere behovet for utjavning og det kommer da ann på flere faktor feks ved klasse 2 armatur / eller jordfeilvern feks maks 30 mA så er det mindre grunn til utjavning enn i visse andre fall, men hvorfor ikke legge med en kobberline i grøften og koble denne til det skader ikke å jorde / utjevne litt mer enn spesifikke krav som er gitt oss:)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.