Hei!Mange gårdsbruk har aggregat for å opprettholde driften på melkreoboter, ventilasjon osv i driftsbygninger, ved nettutfall. Hvordan håndteres kravet om utkobling av feil innen 5 sekund på slike anlegg? Et aggregat på fks 40kVA vil jo levere betydelig lavere ik-verdier enn forsyningsnettet? Regner med kravene for utkobling er de samme uavhengig av om anlegget kjøres på aggregat eller på forsyningsnettet?
Her i distriktet er det ofte montert aggregatvender med kontakt på ytterveggen slik at bonden kobler seg til med et traktoraggregat her. Elektroentreprenør har jo ingen kontroll på hvilket aggregat bonden kobler til?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du har helt rett i at et aggregat på f. eks. 40 kVA vil levere betydelig lavere kortslutningsstrømmer enn forsyningsnettet, og kravet til utkobling er de samme uavhengig av om anlegget kjøres på aggregat eller på forsyningsnettet.
Her er det altså avgjørende at installert vern ivaretar krav til utkobling av minste kortslutningsstrøm ved aggregatdrift, samt at vernet har en bryteevne som ivaretar største kortslutningsstrøm ved nettdrift.
Dette kan sikkert være krevende å oppnå i mange tilfeller. Den som kan bidra best til en løsning er en ekspert fra vernleverandør.