har limt inn fra en gammel arkivert tråd.
jeg har bladd frem og tilbake i nek og normguiden, finner ikke konkret henvisning til forbruks kurser >32A skal kobles ut innen 0,4 sek?
NEK:400, Merknad 4.11.3.2DDDDDHer står det at den maksimale utkoblingstiden til TN-systemer er 5 sekund, og 1 sekund for TT-systemer(Under 32A-kurser) Hva med IT-nett?Postet: 15.04.2012 - 08:50Re:NEK:400, Merknad 4.11.3.2Hans Olav ArnesenForumlederAvsnitt 411.3.2.2 i NEK 400:2010 beskriver at tidene i tabell 41A skal benyttes for forbrukerkurser til og med 32 A. Dette gir at jordfeilstrøm må kobles ut innen 0,4 sekunder for TN- og IT-nett, mens utkoblingen i et TT-nett må skje innen 0,2 sekunder. For forbrukerkurser større enn 32 A, og for hovedkurser, er det gitt i de påfølgende avsnittene at utkoblingstiden maksimalt må være 5 sekunder for TN- og IT-nett, og ikke over 1. sekund for TT-nett. For IT-nett er det imidlertid slik at 5 sekunder utkoblingstid (krav til utkobling av 2. jordfeil) for forbrukerkurser større enn 32 A gjelder når anlegget er galvanisk adskilt fra et allment fordelingsnett (det vil si ikke boliger på trafokretsen). Er det boliger på trafokretsen er det krav til utkobling av 1. jordfeil, det vil si at kravet da er på maksimalt 0,4 sekunder.Postet: 17.04.2012 - 07:42Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.