Utkobling forbrukerkurser >32A

Spurt 13:27 - 30.12.2016 av elmannen|Siste svar 6:04 - 6.1.2017 av Hans Olav Arnesen

elmannen

hei

har limt inn fra en gammel arkivert tråd.

jeg har bladd frem og tilbake i nek og normguiden, finner ikke konkret henvisning til forbruks kurser >32A skal kobles ut innen 0,4 sek?

NEK:400, Merknad 4.11.3.2DDDDDHer står det at den maksimale utkoblingstiden til TN-systemer er 5 sekund, og 1 sekund for TT-systemer(Under 32A-kurser) Hva med IT-nett?Postet: 15.04.2012 - 08:50Re:NEK:400, Merknad 4.11.3.2Hans Olav ArnesenForumlederAvsnitt 411.3.2.2 i NEK 400:2010 beskriver at tidene i tabell 41A skal benyttes for forbrukerkurser til og med 32 A. Dette gir at jordfeilstrøm må kobles ut innen 0,4 sekunder for TN- og IT-nett, mens utkoblingen i et TT-nett må skje innen 0,2 sekunder. For forbrukerkurser større enn 32 A, og for hovedkurser, er det gitt i de påfølgende avsnittene at utkoblingstiden maksimalt må være 5 sekunder for TN- og IT-nett, og ikke over 1. sekund for TT-nett. For IT-nett er det imidlertid slik at 5 sekunder utkoblingstid (krav til utkobling av 2. jordfeil) for forbrukerkurser større enn 32 A gjelder når anlegget er galvanisk adskilt fra et allment fordelingsnett (det vil si ikke boliger på trafokretsen). Er det boliger på trafokretsen er det krav til utkobling av 1. jordfeil, det vil si at kravet da er på maksimalt 0,4 sekunder.Postet: 17.04.2012 - 07:42
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

esmokra

Postet 17:22 - 1.1.2017

Spør du om ka utkoblingstid det er for forbrukerkurser større enn 32A?

Elmannen

Postet 6:57 - 2.1.2017

Spør du om ka utkoblingstid det er for forbrukerkurser større enn 32A?

Det jeg er på jakt etter er hvilke punkt som sier at forbrukskurser >32A (alment it) skal kobles ut innen 0,4sek.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:44 - 2.1.2017

Svaret finner du i avsnitt 411.3.2.3 i NEK 400:2014. Forbrukerkurser > 32 A i TN-systemer har en tillatt utkoblingstid på inntil 5 s (fordi disse ikke omfattes av avsnitt 411.3.2.2).

Dette fremgår også av nest siste avsnitt i ditt første innlegg, i denne tråden:For forbrukerkurser større enn 32 A, og for hovedkurser, er det gitt i de påfølgende avsnittene at utkoblingstiden maksimalt må være 5 sekunder for TN- og IT-nett, og ikke over 1. sekund for TT-nett.

elmannen

Postet 14:39 - 3.1.2017

finner ikke helt samsvar mellom disse to svarene.er det jeg som misforstår?

Er det boliger på trafokretsen er det krav til utkobling av 1. jordfeil, det vil si at kravet da er på maksimalt 0,4 sekunder.Postet: 17.04.2012 - 07:42

Svaret finner du i avsnitt 411.3.2.3 i NEK 400:2014. Forbrukerkurser > 32 A i TN-systemer har en tillatt utkoblingstid på inntil 5 s (fordi disse ikke omfattes av avsnitt 411.3.2.2).

Dette fremgår også av nest siste avsnitt i ditt første innlegg, i denne tråden:For forbrukerkurser større enn 32 A, og for hovedkurser, er det gitt i de påfølgende avsnittene at utkoblingstiden maksimalt må være 5 sekunder for TN- og IT-nett, og ikke over 1. sekund for TT-nett.

Hans Olav Arnesen

Postet 19:20 - 5.1.2017

Litt vanskelig å forstå hva du lurer på.

For forbrukerkurser inntil 32 A er det krav til utkobling i henhold til tabell, og for IT og TN er kravet 0,4 s.For forbrukerkurser over 32 A, samt for hovedkurser er det tillatt med utkobling innen 5 s.

elmannen

Postet 19:57 - 5.1.2017

det jeg lurer på er det som jeg refererte til i første post:

her har du svart på et tidligere innlegg:

For IT-nett er det imidlertid slik at 5 sekunder utkoblingstid (krav til utkobling av 2. jordfeil) for forbrukerkurser større enn 32 A gjelder når anlegget er galvanisk adskilt fra et allment fordelingsnett (det vil si ikke boliger på trafokretsen). Er det boliger på trafokretsen er det krav til utkobling av 1. jordfeil, det vil si at kravet da er på maksimalt 0,4 sekunder.Postet: 17.04.2012 - 07:42

spørsmålet mitt er følgende: i dette svaret over står det at forbrukerkurser >32A på trafokrets med bolig skal kobles ut ved 1. jordfeil.

jeg kan ikke finne hvilke punkt som refererer til dette?

Hans Olav Arnesen

Postet 6:04 - 6.1.2017

Da ser jeg hva du spør om, og du har helt rett. Siste avsnitt i ditt første innlegg er feil.Det er avsnitt 411.3.2.01 som gjelder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.