Utkobling ved andre jordfeil

Spurt 14:59 - 28.3.2008 av Frode|Siste svar 20:14 - 1.4.2008 av Mangart

Frode

Industribedrift 230V IT.
Inntak effektbryter 600A.
Jordfeilovervåkning på inntak.
Forsyningstransformator 500 kVA allment nett.
Bedriften har oppegående internkontrollsystem.

Forbrukerkurser:
7 stk 80A effektbryter for sveisestikkkontakt

1 stk 63A effektbryter for ventilasjonsanlegg

1 stk effektbryter Gruppesikring for kombiautomater.

Spørsmål: Er det krav til utkobling ved jordfeil nr 2 på effektbryterene for sveisestikkontakter??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (8)

Bjarne Rassmusen

Postet 18:24 - 28.3.2008
Dersom anlegget er bygget etter 2006 så gjelder NEK 2006. Dette innebærer utkobling av effektbrytere ved jordfeil. Men det er ikke krav om 30mA. Vanlighvis stilles jorfeilstrøm på ca. 1 amp. Reglene gjelder fordi du er tilkoblet et alment nett.

l

Postet 22:55 - 28.3.2008
100mA er vanlig hvis det er mer enn 25A tror jeg

Bjarne Rassmusen

Postet 11:36 - 29.3.2008
Hei lærling, du tenker på første jordfeil. Her er det snakk om jordfeil nr 2. Jordfeil nr 2 er deffinert som jord på en identisk kurs. Det betyr i praksis kortslutning, men du vil ha impedanser i kretsen. Derfor settes jordfeilvernet på ca. 1 amp

l

Postet 12:17 - 29.3.2008
ok , takker for retting .:-)

Mangart

Postet 21:34 - 31.3.2008
Spørsmålet her er vel også om du ikke bør ha utkobling ved første jordfeil. Vil vel anta at det ikke vil føre til store driftsmessige problem om du har utkobling ved første jordfeil også på sveisekontaktene.

Frode

Postet 14:43 - 1.4.2008
Etter å ha lest litt i NEK og forhørt meg litt rundt har jeg funnet følgende:

Anlegget er klassifisert for bruk for BA4 - Instruerte personer.

Alle forbrukerkurser til og med 32A er beskyttet av 30mA jordfeilbryter.

Større forbrukerkurser er overvåket med jordfeilvarsling på hovedkurs. Denne stilles inn på max 0,5mA x kVA trafostørrelse. Som i dette tilfellet er 500 kVA og gir da maks 250 mA. Jeg velger å stille den inn på 200mA.

Bedriften har oppegående internkontrollsystem som ivaretar utbedring av første jordfeil.

Dermed henvises det til NEK 400 411.3.3 Merknad 1: Det kan gjøres unntak for strømstyrt jordfeilvern for stikkontakter som benyttes under tilsyn av sakkyndig eller instruert person f.eks. i områder hvor det drives nærings- eller industrivirksomhet.

Vidar

Postet 16:30 - 1.4.2008
411.3.3 gjelder bare tilleggsbeskyttelse, dvs du slipper å ha 30mA jordfeilvern ved sakkyndig bruk, men siden dette er allment fordelingsnett må du fremdeles forholde deg til utkoblingstidene i 411.6.1.01.
Utkobling ved 1. jordfeil kan utelates dersom det fører til alvorlige driftsmessige problemer, men uansett så må 2. jordfeil kobles ut (411.6.1.01.03). Enkleste måten å klare dette på er ved jordfeilbryter stilt høyt nok til å ikke løse ut ved 1.jf.

Mangart

Postet 20:14 - 1.4.2008
Enig med Vidar, men synes at terskelen for å unnlate å ha utkobling ved 1.jordfeil bør være høy. En annen ting ved varsling/utkobling ved første jordfeil er at du må velge en strøm som faktisk gir varsel ved 1. jordfeil, uavhengig av trafostørrelse. Jordfeilstrøm angitt på bakgrunn av trafostørrelse gir ingen indikasjon på faktisk strøm, dette må prøves.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.