kan noen svare om eg tolker FEBDOK rett her ?
Får ikke elektromagnetisk utkobling grunnet for lav kortslutningsstrøm. Da må kabelen tåle energien som oppstår i det tidsrommet som er ved en kortslutning frem til vernet løser ut innen gitt tid og før kabelen tar skade.
Feilstrøm sett av vern (kA) Utkoblingstid (s)
Vern k^2S^2/I^2
Ik3p maks ende 3,472 0,007 0,281
Ik3p min 0,499 0,832 13,597
Ik2p maks ende 3,007 0,007 0,374
Ik2p min 0,432 1,09 18,141
er dette å tolke slik att kabelen tåler å stå i 0,374 sekund, mens vernet løser ut etter 0,007 sekund? Og da er kravet ivaretatt? Og samme ved Ik2pmin så tåler kabelen å stå i 18,14 sekund mens vernet løser ut etter 1,09 sekund ?
Dette er stigekabel fra inntak og frem til modulskap så da er vel kravet 5sek ?? Hva er kravet på forbrukerkurser?
Håper på avklarende svar og om dette er en ok/bra løsning eller helt feil?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Du tolker dette rett. Tiden kabelen tåler kortslutningen er gitt av formel i avsnitt 434.5.2 i NEK 400:2014;t = k^2 x S^2 / I^2.
Normen stiller ikke krav til maksimal utkoblingstid ved kortslutning, men tiden bør ikke være over 5 sekunder.
Maksimal utkoblingstid ved jordslutning, for forbrukerkurser til og med 32 A, er gitt i Tabell 41A. For 230 V IT og TN er denne på 0,4 sekunder. For forbrukerkurser over 32 A, samt for hovedkurser (stigere), er maksimal utkoblingstid 5 sekunder.