Utkoblingstid i henhold til tabell 41A

Spurt 16:41 - 15.8.2013 av Aleksander|Siste svar 7:43 - 18.8.2013 av Forumleder

Aleksander

Hei

Jeg trenger hjelp til følgende oppgave:
Hva må gjøres med et anlegg dersom det ikke har rask nok utkobling i henhold til tabell 41A?

mvh

Aleksander
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Installat

Postet 7:33 - 16.8.2013
Du må utdype litt, størrelser på vern,Nettsystem osv ? For at vi vill kunne svare på spørsmålet.

Aleksander

Postet 12:06 - 16.8.2013
Dette er en skoleoppgave, så jeg har dessverre ikke mer informasjon enn dette.

Forumleder

Postet 7:43 - 18.8.2013
Installere strømstyrt jordfeilvern, eller etablere tilleggsutjevningsforbindelser. Se avsnittene 411.3.2.6 og 415.2 i NEK 400:2010.