Utløsekarakteristikker U, L -karakteristikk

Spurt 11:54 - 26.6.2017 av JHS|Siste svar 5:00 - 30.6.2017 av Hans Olav Arnesen

JHS

Hei

Noen som vet utløsekarakteristikkene på de U og L-karakteristikk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 5:00 - 30.6.2017

L-karakteristikk

6 - 12 A: I1 = 1,5 In, I2 = 1,9 In, I4 = 3,6 In og I5 = 5,25 In

16 - 25 A: I1 = 1,4 In, I2 = 1,75 In, I4 = 3,36 In og I5 = 4,9 In

32 A: I1 = 1,3 In, I2 = 1,6 In, I4 = 3,12 In og I5 = 4,55 In