Utløsetid sikringer

Spurt 14:24 - 18.2.2015 av Elmo|Siste svar 20:45 - 25.9.2017 av Hans Olav Arnesen

Elmo

Finner ikke noe sted der det står spesifisert krav til utløsetid ved 2 polet kortslutning i IT-anlegg noe sted.

noen som har mer peiling enn meg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Tom

Postet 15:33 - 20.2.2015
Hei.

Ved kortslutning i IT, TN OG TT-nett gjelder 434.5.2.

Skal kobles ut før kabel tar skade.

Elektro

Postet 16:05 - 20.2.2015
Korrekt! Husk hvis kortslutning er en jordfeilstrøm gjelder 41A og videre.

Elmo

Postet 20:42 - 21.2.2015
Takker for svar og da har jeg regnet litt og kommet frem til at det tar 0,93 sekunder før det aktuelle værnet løser ut.

Og så... hvordan vet jeg at jeg er på sikre siden? står det noe sted at kravet til utløsertid er under 3 sek. eller 0,5 sek osv??

Runar

Postet 20:42 - 22.2.2015
Hei.
se Nek 400 434.5.2
Der vil det komme frem at vernet skal beskytte kabel mot gjennomsluppet energi ved kortslutning.

Du kan se datablad for vern som viser utløsertid og ett annet datablad som viser gjennomsluppet energi.
Vær obs om vernet har utløsertid mindre en 0.1 sek. Da må du bevise at kabel er beskyttet av vernet.

Forumleder

Postet 17:33 - 24.2.2015
Det er alltid ønskelig å oppnå momentan utkobling, t < 0,1 s.
Det anbefales ikke utkoblingstider over 5 s.

Som nevnt av to andre i denne tråden er det avsnitt 434.5.2 i NEK 400:2014 som angir normens krav til utkobling av kortslutninger.

Helge Andreassen

Postet 20:32 - 25.9.2017

Når utløsertiden er mer en 0,1sec er det vel fortsatt nødvendig å dokumentere at kabel tåler den gjennomsluppede energien?

(har lest at det er et krav om at en skal regne ut gjennomsluppet energi når utløsetiden er mindre enn 0,1sek. Jeg har tidligere forstått det slik at om Ikmin er større enn I5 så vet vi at utkoblingstiden blir mindre (eller lik) 0,1sek, og at vi da også vet at kabelen ikke blir stående med kortslutningsstrøm lengre enn dette. Da har jeg også forstått det slik at kabelen er tilstrekkelig beskyttet, da vi vet at denne ikke blir stående med kortslutningsstrøm i mer enn 0,1sek... da trodde jeg at vi ikke trengte å regne ut gjennomsluppet energi..?)

Hans Olav Arnesen

Postet 20:45 - 25.9.2017

Avsnitt 434.5.2 i NEK 400:2014 beskriver at man uansett må sjekke gjenomsluppet energi for strømbegrensende vern (som omfatter de fleste vern, med unntak av noen store effektbrytere).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.