Når utløsertiden er mer en 0,1sec er det vel fortsatt nødvendig å dokumentere at kabel tåler den gjennomsluppede energien?
(har lest at det er et krav om at en skal regne ut gjennomsluppet energi når utløsetiden er mindre enn 0,1sek. Jeg har tidligere forstått det slik at om Ikmin er større enn I5 så vet vi at utkoblingstiden blir mindre (eller lik) 0,1sek, og at vi da også vet at kabelen ikke blir stående med kortslutningsstrøm lengre enn dette. Da har jeg også forstått det slik at kabelen er tilstrekkelig beskyttet, da vi vet at denne ikke blir stående med kortslutningsstrøm i mer enn 0,1sek... da trodde jeg at vi ikke trengte å regne ut gjennomsluppet energi..?)
Avsnitt 434.5.2 i NEK 400:2014 beskriver at man uansett må sjekke gjenomsluppet energi for strømbegrensende vern (som omfatter de fleste vern, med unntak av noen store effektbrytere).