Hei,
Lurte på hvem som har ansvaret for el-anlegg som disponeres av en leietaker?
Internkontroll må vel leietaker utføre uansett?
Må utleier utføre internkontroll på el-anlegg leietakere disponerer, eller er det kun leietaker som disponerer anlegget?
Om el-tilsynet finner avvik på en kontroll, er det leietaker eller utleier som får pålegg om utbedring?
Utgangspunktet er profesjonelle utleiere som leier ut til bedrifter.
Var på et kurs en gang og ble forvirret....
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Eier (utleier) har hovedansvaret for det elektriske anlegget, også relatert til internkontroll.
Leietaker har imidlertid et ansvar for å varsle eier ved avvik, og har et selvstendig ansvar for internkontroll i sin virksomhet.
Hvordan myndighetskrav innfris rent praktisk kan avtales mellom partene.