Utregning av ik2pmin på 3 fase uttak.

Spurt 9:11 - 1.4.2022 av Henrik|Siste svar 10:22 - 1.4.2022 av Hans Olav Arnesen

Henrik

Hei har fagprøven akkurat no og føler meg ganske sikker på utregninger osv. En ting stusser eg litt med derimot, hvordan kan man utregne kortslutningstrømmen på et 3 fase utttak ved bruk av ik2pmin? Et eksempel på en utregning : 0.95 * 230 / 2 * 1.2 * (46 + 7.41 * 20) = 0,469. Ville eg gjort det samme for 3 fas stikkontakt eller ville eg for eks. byttet ut tallet 2 med 3? Takk på forhånd.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:22 - 1.4.2022
Instructor contact card

Du skal regne ut Ik2pmin også for 3-fase kurser, fordi det er minste kortslutningsstrøm du er ute etter.