Utregning av minste kortslutningstrøm i TN-S

Spurt 20:02 - 14.7.2008 av L|Siste svar 18:46 - 16.7.2008 av l

L

Hei
Er det noe forskjell på utregning av minste kortslutningstrøm på et TN-s i forhold til IT

Jeg ser at det er gode eksempler på det i Montørhåndboka (side.139), men det er ikke noen eksempel på det med TN-S

Er fremgangsmåten lik eller er det andre verdier som benyttes??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

L

Postet 21:17 - 14.7.2008
Å finne kortsluttningstrømmer i et TN anlegg er et mareritt. mens IT nett er en drøm.

derfor finnes det utregningsprogrammer som gjør jobben.

For lærlinger er kravet at du kun skal klare å kunne finne kortsluttningstrømmer i It nett.

men det er mulig å regne det ut ved hjelp av febdok/nelfos regneark


grunnen til at det er mye vanskeligere å finne kortslutningstrømmen i et tn anlegg tror det ligger i at det er vanskelig å vite hvor mye strøm som ligger PEN (ta den med en klype salt)

håper det hjalp litt

det fins en forenkla måte å regne ut tn anlegg men tror den er veldig uppresis å kan ikke brukes i praksis.

l

Postet 23:34 - 14.7.2008
Yes, så dette kan du ha så peke pinne på VK2 eksamen og fagprøve... Står det på forbredelsen hva netttype det er så må du halvparten av gangene det er IT/TT regne på ikmin, men aldri ved TN. Så om du får TN-anlegg kan du nesten utelukke ikmin (Eneste må være om det kommer et sidespørsmål) uannsett må du lære deg TT/IT og du har alltid formellen i Montørhåndboken som du sa...

Harald

Postet 6:09 - 15.7.2008
Pluss at det har noe å si om det er tofaset kortslutning eller enfaset kortslutning. Veldig ulike resultater om man kortslutter mellom N og L1 eller L1 og L2.

Derfor bør man gå etter worst case scenario som med alt elektroteknisk.

Knut Arne

Postet 6:35 - 15.7.2008
Dere kan jo sjekke tidligere debatt om dette. Veldig enkelt å søke på dette forumet.

http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?function=showmessage&start=720&forid=175

Forumleder

Postet 8:24 - 15.7.2008
Det kan være meg som har hatt ferie for lenge nå, men hva mener dere med at det er vanskeligere å finne minste kortslutningstrøm i et TN nett. I et TN nett hat du kontroll på alt av tverrsnitt og returledere, mens i et It nett så skal det i teorien kun gå en strøm gjennom kapasitansene ved første jordfeil. Minste kortslutningstrøm i et Tn nett er mellom en fas og jord, den kan du regne ut, se den andre tråden det blir referert til her.

l

Postet 11:22 - 15.7.2008
Jeg har aldri blitt lært kortsluttningsberegning i TN nett, og fått bedskjed som nevnt over...
Vet ikke hvordan det blir senere når folk får lov å ha pc med seg...

l

Postet 11:32 - 15.7.2008
I TN-anlegg så er IK1pj minste kortsluttningstrøm. det er den som er innviklet.


vil ikke få den på en fagprøve/eksamen.

L

Postet 21:05 - 15.7.2008
Men er det så enkelt at man bruker samme formel som for IT nett ved utregning av minste kortslutninstrøm?

Jeg undrer på hvorfor det ikke er nevnt eksempel i montørhåndboka på hvordan en utregning i TN-nett blir gjort. Dette er da like relevant som for IT-nett

l

Postet 5:51 - 16.7.2008
det er nok med å gjøre at det ikke er så enkelt å regne ut i TN anlegg.

har hørt det fra 3 forskjellige lærere fra 3 forskjellige skoler , at tn anlegg beregning er komplisert

Mont

Postet 12:11 - 16.7.2008
Da tar dem feil.

TN-nett er barnemat i forhold til situasjoner man kan komme opp i i et IT-nett.

I TN nett så er alle delene forbundet via faste ledere. I IT nett må man, som forumleder påpeker, ta høyde for jorden, kapasitansen mot jord med tanke på jordfeilstrømmene etc.

Det kan være litt mer komplisert å regne på siden man har to spenninger å hente. 230V enfas eller 400V to og trefas. Dette er vel strengt tatt bare å bruke effektregning når man skal dimensjonere installasjoner og fordelinger så er den saken biff så slipper man å kåle med omregninger fra spenning til spenning.

Les håndboka for TN nett så ser du hvor montørvennlig det nettet er.

l

Postet 18:46 - 16.7.2008
står ingen tabeller for tn måten korslutning.

kjøpte meg en egen tn bok for kortslutningberegninger den er vel på 200sider

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.