Utskifting av automater

Spurt 19:07 - 23.7.2007 av Mont|Siste svar 1:26 - 30.7.2007 av Mont

Mont

Hallo!
Vi holder på med en rehabilitering av kontorlokaler på jobben. Alt av stikkontakter, belysning, varme og ledninger blir lagt opp på nytt. Det eneste som blir stående som før er skapet. Noen av oss er litt uenige i om det er krav at eksisterende automatsikringer(2 polete), må skiftes ut til jordfeilautomater. Det er jo et krav om at det skal være jordfeilbryter på hver kurs i NEK 400-2006.
Anlegget er 230V IT.
Er det noen som har vært samme situasjon?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (19)

installat

Postet 22:12 - 23.7.2007
De må ikke skiftes ut til jfb aut,det holder at anlegget (t.o.m.)20A kurser beskyttes med 1 felles jfb.(eller 2,3...)Jordfeilaut er selvfølgelig den beste løsning,men den mest kostbare.

Forumleder

Postet 22:39 - 23.7.2007
Kravet er at anlegget skal ha en tillegsbeskyttelse som beskrevet i NEK 400:2006 411.3.3. Det å benytte en jordfeilbryter på 30mA foran hele installasjonen er som oftest en dårlig løsning og gjør at anlegget ikke blir egnet til den forutsatte bruk som beskrevet i §16 i FEL. Det forøvrig ikke nødvendig å bytte de automatene som står der man kan bare montere tilstrekkelig med jfb i tillegg.

mont

Postet 10:22 - 24.7.2007
NEK 400 krever med andre ord jordfeilautomater fordi en felles jordfeilbryter gir dårlig driftsstabilitet iht. FEL. Svært kostbart nytt lovverk. Om kunden derimot ønsker et dårlig anlegg kan felles jordfeilbryter installeres.

Forumleder

Postet 20:10 - 24.7.2007
Du kan fremdeles bruke jfb som du kobler forran deler av anlegget, du kan feks seksjonere anlegget ut i tre eller fire og ha 3 eller 4 forran koblet jorfeilbrytere. Det med at kunden ønsker et dårlig anlegg er jo selvfølgelig en vurdering. Tror kunden blir mer fornøyd om du installerer 3jfb i stedet for en. Det vil uansett ikke utgjøre den største delen av oppusningsbudsjettet.

l

Postet 4:33 - 25.7.2007
det stemmer nok, men mange kunder som vil ha best uannsett pris. men mange av de motsatte som vil ha det rimeligst uannsett om det blir mer upraktisk.

en jordfeilbryter i et større bygg som det er vel snakk om, blir vel veldig upraktisk, mens i en vanlig normal enebolig vil jeg si at 1-2 er meget tilstrekelig. Her hjemme har vi en i hvert skap. På jobben praktiserer vi som oftest med to stk i vanlige eneboliger.

jordautomater er jo blitt veldig grei nå som de er akkurat like stor som de vanlige automatene, men og ha dette på alle kursene mener jeg blir å overdrive.

Hei

Postet 15:25 - 25.7.2007
En ting som kan være stort minus med jordfeilbryter på hver kurs er at man ikke så lett oppdager at jordfeilbryteren for f.eks fryseboksen i kjellern er slått ut før man eventuelt kjenner lukten av råttent kjøtt i huset.

Så driftssikkerheten blir ikke bare bedre..

jeg

Postet 21:27 - 25.7.2007
Da monterer du jordfeilvarsling på den kursen

Hei

Postet 15:33 - 26.7.2007
Ja, for det er vanlig i norske hjem...

mont

Postet 20:03 - 26.7.2007
Hip hurra!

Men noen som sier her at jordfeilautomatene er blitt like små som de tidligere elemenautomatene? Sikker på at du ikke bruker 1-polte jordfeilautomater nå, som skal være lovelig i TN-installasjonen. Liker ikke disse uansett nett, men vil ikke se dem i en IT installasjon.

Hvis jeg nå er uoppdatert vil jeg gjerne hvite hvilket fabrikat som leverer disse nye jordfeilautomatene? Moeller sine er litt store synes jeg.

Hei

Postet 21:00 - 26.7.2007
Møller har 2 polige jordfeilautomater som bygger både 2 og 3 moduler, med vern i begge polene :)

Fritt valg

l

Postet 15:54 - 27.7.2007
fint du svarte, jeg kunne ikke det.
jeg bare så de hos grossisten like før ferien så aldri brukt og husket ikke lenvrandør.

Svein Arne Schmedling

Postet 16:21 - 27.7.2007
1 JFB forann hele installasjonen er en pillrotten måte å fuke sammen en el. fordeling på.
Pels kunden for noen tusen til.
Full pris + moms uten bedøvelse.

JF

Postet 20:28 - 27.7.2007
Gewiss har hatt topolte jordfeilautomater i flere år. ellers er det viktig å sjekke hvor ofte de skal testes, det er vanskelig å selge en vare som kanskje må testes månedlig.

Forumleder

Postet 7:59 - 28.7.2007
Uten å være helt skråsikker så mener jeg at de fleste leverandørene av jfb har i sine bruksveiledninger at den skal testes månedlig.

mont

Postet 12:05 - 28.7.2007
Hvorfor lager møller både 2 og 3 moduls jordfeilautomater. Det må vel være en forskjell?

l

Postet 19:14 - 28.7.2007
Kanskje de er i en overgangs periode.
eller kanksje de bare lager 2 moduls, men har forsatt 3moduls på lager eller lignende, kan være... jeg vet ikke.

Mont

Postet 23:58 - 28.7.2007
Eller at de skal kunne tilby kompatibillitet med samleskinner som allerede eksisterer i skap som skal utvides.

Der det allerede er 3-moduls automater.

JF

Postet 19:07 - 29.7.2007
Chint beskriver faktisk bare testing årlig

Mont

Postet 1:26 - 30.7.2007
Anbefaler at installatører og montører i denne tråden ringer den produsenten de bruker og hører. GE sier sikkert så og så lenge, Moeller mener du bør gjøre det så og så ofte etc.

Er det så farlig å teste dem en gang hver 3. mnd da? Er jo bare å klargjøre kursen for utkobling i et kort øyeblikk. For eksempel i et industribygg der man går en liten runde på overtid om natta.

I en bolig er det ihvertfall ikke noe problem.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.