Utskifting av UZ-elementer

Spurt 10:44 - 18.3.2003 av Terje Johannesen|Siste svar 11:59 - 19.3.2003 av Forumleder

Terje Johannesen

Er det lovlig å skifte ut 10A skrusikringer med 13A automatsikringer B-C eller D karakteristikk på opplegg med 1,5q kabel, åpent opplegg, sett i forhold til at utløserkarakteristikk for 10A skrusikringer og 13A automater er forholdsvis lik?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:59 - 19.3.2003
I Elsikkerhet nr 62 har Direktoratet for brann og elsikkerhet kommet med retningslinjer for praktisering av NEK 400:2002 i nye og eksisterende anlegg.

Vi anbefaler at denne studeres i sin helhet. Slik vi tolker ditt spørsmål, mener vi i dette tilfelle at det kun kan byttes likt mot likt, det vil si ingen endring i anlegget. Altså må det innmonteres automatsikring med sikringsstørrelse på 10 A i dette tilfellet.

I forhold til utløsekarakteristikk for en patronsikring og en automatsikring med B,C eller D karrakterstikk har disse ulik termisk utløsning.
For en 10 A patronsikring er største prøvestrøm (I2) 1,9 x In, mens det for B,C og D er største prøvestrøm 1,45 x In.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.