utskiftning av skillebryter

Spurt 11:31 - 5.3.2013 av Alf|Siste svar 13:38 - 7.3.2013 av Forumleder

Alf

Hei, har et lite spørsmål ang utskifing av en defekt skillebryter i en hovudskipstavle. Det er ikke mulig å legge tavlen dø, hvordan er dette mulig da en skillebryter kun kan betjenes i strømløs tilstand?

Takker for raske svar!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:38 - 7.3.2013
Er litt usikker på hva du mener.

En skillebryter skal ikke bryte belastning, men kan skiftes AUS så fremt belastningen (etter bryteren) er koblet ut.

Ligger skillebryteren foran belastning som ikke kan kobles ut har du en utfordring, men dette kan nok også løses AUS (ved hjelp av lasking/overbroing). Dette avklares gjennom risikovurdering.