Utskiftning inntak Jordkabel

Spurt 11:28 - 14.2.2022 av Jan|Siste svar 11:54 - 14.2.2022 av Hans Olav Arnesen

Jan

Hei

Skal skifte Viking inntak. Inntak med jordkabel i IT nett. Inntak er jordet gjennom med E-verkets kabel.

Ny inntaksboks må være godkjent. Hva er kravet til denne og hvilken norm gjelder? Kan kapsling med dør brukes. Eventuelt plastutførelse?

Hvilke krav må oppfylles for å utelukke utjevningforbindelse/jording mellom inntak og sikringstavle. Denne står i annen etasje. Forbindelse mellom inntak og tavle er dobbeltisolert PN i samme rør. Ikke plass til jording i røret.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:54 - 14.2.2022
Instructor contact card

Dette er ikke i henhold til dagens praksis, beskrevet i veiledning 1 til avsnitt 542.4 i NEK 400:2018, som tilsier at PE fra nettselskap skal forbindelses med anleggets hovedjordskinne/hovedjordklemme.

Det er mulig DLE likevel kan akseptere løsningen du beskriver, med bakgrunn i at endringen går inn under vedlikehold i forhold til avklaring i Elsikkerhet 78.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.