Hei
Skal skifte Viking inntak. Inntak med jordkabel i IT nett. Inntak er jordet gjennom med E-verkets kabel.
Ny inntaksboks må være godkjent. Hva er kravet til denne og hvilken norm gjelder? Kan kapsling med dør brukes. Eventuelt plastutførelse?
Hvilke krav må oppfylles for å utelukke utjevningforbindelse/jording mellom inntak og sikringstavle. Denne står i annen etasje. Forbindelse mellom inntak og tavle er dobbeltisolert PN i samme rør. Ikke plass til jording i røret.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er ikke i henhold til dagens praksis, beskrevet i veiledning 1 til avsnitt 542.4 i NEK 400:2018, som tilsier at PE fra nettselskap skal forbindelses med anleggets hovedjordskinne/hovedjordklemme.
Det er mulig DLE likevel kan akseptere løsningen du beskriver, med bakgrunn i at endringen går inn under vedlikehold i forhold til avklaring i Elsikkerhet 78.