Utstyr i batteriom

Spurt 16:09 - 8.2.2003 av Endre|Siste svar 14:43 - 10.2.2003 av Forumleder

Endre

Når en skal installere elektrisk utstyr i et batterirom med ventilerte akkumulatorer, kva normer gjeld då? Blir dette eit klassifisert område der ein må bruke EX utstyr?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 14:43 - 10.2.2003
Når det gjelder krav til akkumulatoranlegg henvises det til NEK 400-8-806 side 457.Dersom alle kravene blir etterlevet er rommet ikke å betrakte som ex område.