Utstyr i tavlerom.

Spurt 10:38 - 18.10.2008 av jome|Siste svar 20:39 - 21.10.2008 av Forumleder

jome

Vi har et nytt anlegg, hvor en HVAC unit er plassert i tavlerom. Denne uniten har blandt annet en kjøler, med vann og 30% glykol. Sirkulasjonspumper er plassert under datagulvet. Finnes der noen plass i regelverket for landanlegg, som sier at dette ikke er akseptabelt?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

jome

Postet 11:45 - 18.10.2008
RETTELSE: Sirkulasjonspumpene står ikke under datagulvet, men på en støpt forhøyning av gulvet, som er i flukt med datagulvet. Eventuell lekkasje på/ved pumpene og tanken, ca. 200 liter, som står på same plass, vil ende under datagulvet.

BP

Postet 16:24 - 18.10.2008
Litt usikker på dagens regelverk.
Mener det sto i gamle FEB-91 at det ikke skulle være rør med gass/vann e.l. OVER, UNDER eller like i nærheten av tavler. Så det høres greit ut som du beskriver det.

Som sammenligning kan du tenke deg installasjoner i tekniske rom, der egne tavler for el.kjele, oljekjele, varmepumper og annet ""snacks"" med medier som man helst ser ikke kommer inn i tavlene, ble vel litt det samme.

Men dere kan jo kreve at rørleggerne monterer en avdekning som leder eventuelle lekkasjer fra koblinger bort fra tavlen for å være på den sikre siden.

Forumleder

Postet 19:38 - 20.10.2008
Vet ikke men mener kanskje det er en søkt problemstilling og si at dette er et problem, ved normal drift vil det vel ikke være noe fuktighet eller andre korroderende problemer med dette anlegget????

Selvfølgelig fornuftig å ta forhåndsregler dersom uhellet skulle være ute. Det bør taes opp med kunden under gjennomgangen av risikovurderingen av dette rommet.

jome

Postet 15:53 - 21.10.2008
Mente å huske at jeg hadde lest noe om vannrør i tavlerom. Etter mye leting kom jeg over veiledningen til forskrift om elektriske forsyninger, ref § 4-7.

""Sikring av generator-, transformator-, og fordelingsanlegg

Dører til rom for stasjonsanlegg skal ha sylinderlås eller tilsvarende forsvarlig låseinnretning.
Områder for elektrisk utstyr skal konstrueres slik at vanninntrengning unngås og kondensasjon begrenses.
Uvedkommende installasjoner som rør for vann, damp og gass skal vanligvis ikke plasseres i eller føres gjennom rom for elektriske anlegg og elektrisk utstyr.""

Kan vi ikke bruke denne paragrafen, for å argumentere for at et tavlerom, er tavlerom, og ikke et utstyrsrom/HVAC rom?

Forumleder

Postet 20:39 - 21.10.2008
Men dette er vel ikke å betrakte som vannrør, dersom det blir en lekkasje så blir den kortvarig(les lite veske). Eller tar jeg fullstendig feil?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.