Hei!
Jeg har lest installasjonsguiden opp og imente men finner ikke svar. Dersom det er tiltenkt ekom-uttak bak multimediabenk, skal det være seks eller åtte uttak da?
Det er beskrevet at det skal være seks uttak bak multimediabenk og to uttak ved tiltenkt ekom-uttak, kan jeg bake de to uttakene til ekom-uttaket inn i de seks uttakene det er krav til?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Følgende er beskrevet i NEK 400:2022:
823.537.301.6 Multimedia/audiovisuelle enheter
Ved hvert planlagte sted for ekomuttak skal det etableres minimum to uttak i jordet utførelse i samsvar med NEK 502.
Der hvor det er planlagt plassering av flere multimedia/audiovisuelle enheter skal det være minimum seks uttak. Minimum fire av disse uttakene skal være i jordet utførelse i samsvar med NEK 502.
Uttakene spesifisert i dette avsnittet kommer i tillegg til de som kreves i samsvar med 823.537.301.2, 823.537.301.3, 823.537.301.4, 823.537.301.5, 823.537.301.9 og 823.537.301.10.
VEILEDNING - Multimedia/audiovisuelle enheter omfatter TV, musikkanlegg, hjemmekino, streaming enheter, mediesentre, trådløs ruter, modem etc.
Min konklusjon: I ditt tilfelle skal det være minimum seks uttak. Minimum fire av disse uttakene skal være i jordet utførelse i samsvar med NEK 502.