Utvendig fordeling

Spurt 11:42 - 4.8.2011 av Knut Ramshaug|Siste svar 7:49 - 18.8.2011 av Gunnar Fjellestad

Knut Ramshaug

Utvendig fordeling til kloakkanlegg. Utvendige fordelinger kan ikke utføres i usakkyndig utførelse. Hvor står det i skriften? Leter både i NEK og tavlenormen. Noen som kan hjelpe?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Knut

Postet 11:44 - 4.8.2011
Omform: Kan utføres som usakkyndig, men kan ikke betjenes av usakkyndige :)

Hansen

Postet 10:03 - 5.8.2011
Dette har jeg aldri hørt om?? Hvor står dette i normen Knut.

Jon

Postet 6:54 - 8.8.2011
Dette var nytt for meg også! Er det noen som kan komme med en referanse til en forskrift?

Mvh

Forumleder

Postet 7:51 - 8.8.2011
Det er ikke noe i veien for at utvendige fordelinger både kan utføres for usakkyndig betjening og betjenes av usakkyndige.

Det imidlertid sjelden dette blir gjort. Hvis anlegget ikke skal betjenes av usakkyndige er det ikke hensiktsmessig (blir dyrere) å utføre anlegget for usakkyndig betjening. Men, for noen private kloakkanlegg, vanningsanlegg (bønder/gartnere) og liknede kan det sikkert være hensiktsmessig at eier har adgang til for eksempel å resette et motorvern. I slike tilfeller må altså hele fordelingen utføres for usakkyndig betjening.

Gunnar Fjellestad

Postet 12:43 - 8.8.2011
Dette var interessant. Arbeider med eit utvendig varmekabelanlegg og står ovanfor samme problemstillinga.

Del 3 av EN 60439 står føljande:

Tileggskrav for usakkyndig betjening:

1: Tavlen/fordelingen må være et typetestet system (TTA)
2: Max nominell spenning til jord 300V
3: Max innkommende belastningsstrøm 250A
4: Max utgående kortslutningsvern (avgang) 125A
5: Berøringssikkerhet, IP2XC
6: KUN INNENDØRS FORDELINGER
7: Kun stasjonære fordelinger

Stiller meg undrande til punkt 6 sidan det finst mange produkt som kan monterast utvendig og er for usakkyndig betjening. Blir forvirra.

Forumleder

Postet 12:11 - 9.8.2011
Har sjekka dette med en kapasitet på området, og må gå delvis tilbake på det jeg skrev i mitt forrige innlegg.

Usakkyndige har i henhold til avsnitt 1.1 i del 3 av Tavlenormen ikke adgang til utvendig monterte fordelingstavler. Bønder, gartnere og andre næringsdrivende kan imidlertid instrueres og slik få tilgang til tavler for sakkyndige/instruerte. Et mulig alternativ for usakkyndig betjening av tavler er selvfølgelig at tavlen er plassert inne i en bygning, for eksempel et pumpehus, men dette kan jo bli en dyr løsning.

Ellers har jo Gunnar helt rett i at det finnes mange produkter for utendørs montering som er for usakkyndig betjening, for eksempel stikkontaktsøyler for campingplasser og marinaer. Er usikker på hvorfor fordelingstavler er i en særstilling.

Normserien NEK EN 60439 er forøvrig i ferd med å erstattes av NEK EN 61439. Del 1 har kommet, og del 3 kommer i løpet av relativt kort tid. Jeg vet ikke om det blir noen endring med hensyn til usakkyndiges adgang til utendørs monterte fordelingstavler.

J.D.

Postet 21:15 - 12.8.2011
Dette var nytt for meg!

Hvor går grensen for ""utvendig"" egentlig?
Tenker på fordelinger under tak, i garasjer, etc..

Er dette et krav som har kommet i senere år?

Forumleder

Postet 8:57 - 15.8.2011
Når det er noe J.D. ikke kjenner til er det greit å ta en ekstra sjekk :-) så jeg sendte følgende spørsmål til Eirik Selvik, formann i både NK64 og NK17D:

I NEK EN 60 439-3:2001 står det blant annet følgende i avsnitt 1: Denne norm gir tilleggskrav for slike kapslede fordelingstavler som er stasjonære, typeprøvede tavler (TTA) for innendørs bruk, inneholdende vern og beregnet for bruk i husholdninger eller andre steder hvor usakkyndige personer har adgang for deres betjening.

Vil dette si at usakkyndige ikke under noen omstendighet kan gis adgang til tavler plassert utendørs, og at det bare kan gis slik adgang til instruerte personer (i henhold til avklaring i Elsikkerhet nr. 73) i tillegg til sakkyndige personer.

Jeg lurer dessuten på om du vet om ny utgave av del 3 (61 439-3, ultimo 2011) vil ha samme ordlyd/innhold i avsnitt 1 i forhold til det med innendørs bruk?


Og dette er svaret jeg fikk:

NEK EN 60439-3, avsnitt 1 definerer omfanget for normen. Avsnittet gir ingen beskrivelse av omfang for andre normer.

NEK EN 60439-3, avsnitt 1 spesifiserer at normen gjelder for typeprøvede tavler for innendørs bruk og beregnet for betjening av ikke-sakkyndige personer.
NEK EN 60439-3 gjelder altså ikke for tavler plassert utendørs. Kravene for slike tavler vil da finners i NEK EN 60439-1, NEK EN 60439-4 eller NEK EN 60439-5.

Det endelige avstemmingsdokumentet for IEC 61439-3 er ennå ikke kommet, men i foregående dokument (CDV) var det i omfanget beskrevet at IEC 61439-3 skal gjelde for innendørs og utendørs tavler. Vi vet ikke om dette blir det endelige resultatet.

Gunnar Fjellestad

Postet 7:49 - 18.8.2011
Godt jobba :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.