Et gammelt hus med tømmervegger skal utstyres med nytt elektrisk anlegg. Ledninger ønskes lagt skjult. Huset er kledt på utsiden med isolasjon og ytterpanel. Denne skal skiftes. Eieren har lagt korrugert rør ut gjennom veggen, langs med veggen(Under isolasjonen) på utsiden og inn igjenn til neste stikkontakt.

Hva sier forskriftene til dette? Finner ikke noen fornuftige? Siden alle kurser har jordfeilbryter og kablene teknisk sett er ""i vegg"" kan jeg ikke se at dette skal være noe problem.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 6:56 - 6.5.2004
Vi har mottatt spørsmålet ditt, og vi trenger litt tid før vi kan legge ut svar.

Forumleder

Postet 8:13 - 7.5.2004
Ut fra din beskrivelse oppfatter vi det slik røranlegget er forlagt ut mot ytterveggen, det vil si at det berører ytterveggen.

Dersom røranlegget føres gjennom områder med forskjellige temperaturer, vil luftfuktigheten kondensere i den kalde delen av røret. PN som har kappe av PVC gjør det mulig for at vannet kan suges inn og igjen svekke den elektriske kvaliteten.

For å unngå dette må rørføringen forlegges slik at innvending kondens forebygges, det vil si å legge røret i yttervegg på innsiden av varmeisolasjonen og ikke krysse temperaturskiller.

I avsnitt 522.3 i NEK 400:2002 er det nedfelt krav om ledningssystemet skal være valgt og montert slik at ingen skade kan oppstå ved inntregning av vann.

En annen løsning istedenfor røranlegg kan være å benytte en egnet kabel for forlegning direkte i vegg, eksempelvis PFXP.

B

Postet 14:22 - 11.6.2004
Det blir vel en tvilsom løsning med tanke på varmeavgivelsen fra kablene, her blir jo kabelen liggene mellom 2 lag med isolasjon.
Se forøvrig kommentar på inst.metode 1 i tabell 52C.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.