utvidelse

Spurt 8:38 - 3.9.2008 av finn|Siste svar 21:02 - 4.9.2008 av l

finn

Hus fra 1960.3 stikk m/jord installeres i rom kjeller(ingen stikk fra før).Teppe på gulv.Må det installeres jfb?Avstand fra uz element 10A skap til ytterste stikk 10m.Tn-c-s 400v/230V.
Kan det krysses av for prosjektering ""byggeår"" i samsvarserklæring?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

l

Postet 10:39 - 3.9.2008
Dette er en vurderingsak , risikovurdering, samsværærklæring med kunden.

Det er vel en av de største problemet når vi kommer til gamle hus å skal bare legge inn en ny stikk. hvis det ikke er jordet i huset kan det bli ekstra arbeid legge opp kabler å styr.
det heter jo at en skal gi kunden et sikkert anlegg- samtidig skal ikke kunden måtte betale flere tusen lapper
fordi en skulle sette inn en stikk som hadde kanskje kostet ferdig arbeid 600-700kr.

Her er det viktig å snakke med kunden hvis det er gamle folk som bor der kan du argumentere for kunden at hvis du får installert et jordfeilvern vil anlegget bli sikrere , barnebarna kan leke tryggere i nærheten av stikk.


personlig tror jeg at jeg ville gått for å installere jordfeilbryter i og med du setter inn hele 3 stikk i et rom det ikke var stikk fra før. Jeg ser det er d elektrikeren hjemme hos meg har gjort når han la varmekabler i gangen , han satte inn en jordfeilbryter fordelte på 3-4 kurser.
(gammelthus fra 60-70 tallet)

D teppe hva var det me det ?

finn

Postet 10:46 - 3.9.2008
Teppet medfører at gulvresistansen er ok

Morten

Postet 16:02 - 3.9.2008
Det må verken installeres jfb. eller jordet stikk i denne installasjonen, men det anbefales selvfølgelig. Her kan du følge gamle forskrifter fra anleggets byggeår om du vil det. Stusser på at det er et TN system på et så gammelt anlegg? Da må tavla være bygd om i nyere tid, er du sikker på at det er UZ-element?

uz

Postet 17:02 - 3.9.2008
hva er uz element

Morten

Postet 17:07 - 3.9.2008
Skrusikring

finn

Postet 19:11 - 3.9.2008
Anlegget ble vel tidligere kalt for 400v fase og null,men prinsippet er det samme som tn bortsett fra at nullene ikke brytes men samles på en felles nullskinne.Altså kun utkobling i faselederne.

Forumleder

Postet 19:21 - 3.9.2008

Mont

Postet 18:44 - 4.9.2008
Noe som idag er tabu i nyanlegg.

l

Postet 21:02 - 4.9.2008
Trodde at alle UTVIDELSER måtte følge nye normen jeg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.