Kunde ønsker en ekstra stikk på en 20A kurs. Anlegget er fra 80-80-tallet og kursen er forlagt med 2,5mm2 pn. Vår klare anbefaling er å trekke om til 4mm2, men hva sier lovverket/normen i forhold til å utvide på eksisterende kurs i dette tilfellet? Har DSB via Elsikkerhet sagt noe konkret ang utvidelse som vi kan slå i bordet med og si at vi ikke får lov å utvide?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Elsikkerhet 78 (opprinnelig elsikkerhet 62) sier noe om dette
Ikke så veldig konkret i Elsikkerhet 78, men enkelte føringer fra DSB. Dette går under mindre utvidelser, og det vises til at dagens norm/forskrift normalt skal legges til grunn.
Anlegget du beskriver er nok prosjektert etter FEB91 (mellom 1991 og 1999). Største vern på 2,5 kvadrat er 16 A både etter FEA ("Rødboka" som gjaldt frem til 1988, og nesten uendret i FEB88 frem til 1991), og etter FEL (fra 1999). Dette er etter min vurdering et sterkt signal på at den aktuelle kursen, som er sikret med 20 A, ikke bør utvides. FEB91 hadde noen "stygge feilskjær", som det ikke er lurt å bygge videre på.
Takker for gode svar. Tenker som det blir svart her at uansett lovlighet er dette ikke noe å bygge videre på.